Jatkojohdoista

Lähetetty: 28 Tammi 2009 23:23
Kirjoittaja raimå
Okei jatkojohdothan ovat turkasen kalliita kapistuksia. Lisäksi ovat varmaan yleisin tarvike joka jää väärään käteen telakalta vaikka olis kuinka hyvin merkattu omistajan nimi. Ikäänkuin ovat koko ajan kierrossa porukalla:)

Tästä syystä pitäis haalia jostain mahdollisimman edulliseen hintaan kaapelia. Yksi kysymys mikä tullut itselle mieleen on sisäkäyttöisen ja ulkokäyttöisen johdon varsinaiset erot?

IP luokituksessahan se kaksinumeroisen jälkimmäinen numero kertoo kuinka hyvin johto on suojattu kosteutta vastaan. 2 taisi olla numero jolla johtoa saa käyttää esim. ulkokatoksessa. 4 sen sijaan on ns. roiskeveden pitävä. Ja 6 vai oliko 8 sellainen jonka voi upottaa veteen.

Kysyisinkin nyt että onko loppukädessä mitään järkeä maksaa ip44 johdosta kalliimpi hinta, koska mututuntumalla johdossa ei ole mitään muuta eroa kuin että siinä on naaraspäässä läppä suojaamassa töpseliä. Ja läpästähän ei ole mitään hyötyä jos piuhassa on jotain kiinni???

Onkohan noiden maadoituksessa mitään eroa? Jos vettä sataa päälle niin onko ulkokäyttöön soveltuva johto yhtään turvallisempi kuin aivan normaali "sisäkäyttöön" soveltuva piuha?

Lähetetty: 29 Tammi 2009 06:53
Kirjoittaja msalmi1
Sisäkäyttöön tehdyt jatkojohdot ovat muovia ja ulkokäyttöön tehdyt kumia. Lisäksi ulkokäytössä olevissa johdoissa on parempi kosteussuojaus ja joskus paksummat johtimet ja/tai vikavirtasuoja.

Minulla on sisäkäyttöön tarkoitettuja jatkojohoja verstaalla (=heinäladossa). Ihan hyviä ovat, mutta halkeilevat taivutuksesta pakkasessa. Ulos ne ovat vähän roiseja, kun koskettimet ovat lähes paljaana näkyvillä.

Kosteisiin olosuhteisiin löytyy halpahalleista jatkojohtoja vikavirtasuojalla suht halvalla.

Biltemasta saa muutamalla kympilla pitkän kumikaapelikelan, joka on ulkokäyttöön. Se on varmaan paras ratkaisu jos pitää ulos saada jatkojohto halvalla. Huono puoli siinä on vikavirtasuojan puute, sekä johto on vain 1.5mm2.

Lähetetty: 29 Tammi 2009 09:35
Kirjoittaja raimå
Mutta mulla on kyllä sisäjohtoja erilaisia, jotka kyllä ovat kumikaapelia. Muovikaapelia en edes kelpuuttaisi hommiin.

Kysymys on nyt lähinnä siitä että miten on suojauksen todellinen hyöty jos liitos joutuu kuitenkin olemaan kosteassa?

Ja pakko kysyä mistä tietää onko johdossa tuo vikavirtasuoja? En oikeastaa edes tiedä mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Tarkoittaa varmaan että töpselitolpassa mekaniikka joka haistelee jos sähkö pääsee juoksemaan maihin yhtäkkisesti ja pamauttaa sulakkeen ko kö?

Lähetetty: 29 Tammi 2009 09:54
Kirjoittaja msalmi1
joo, ja etenkin löytyy ulkojohtoja jotka silti on kylmässä jäykkää muovia.

Vikavirtasuojan tunnistaa ylimääräisestä nännistä/vivusta naaraspuolen töpselin kotelossa. Vähän kuten lämpösuoja sähkökoneissa. Vikavirtasuoja haistelee meneekö sähkölaitteeseen sama määrä sähköä kun tulee takaisin. Jos määrä on eri (=sähkö vuotaa johonkin), niin se lyö sähköt pois.

Lähetetty: 29 Tammi 2009 09:56
Kirjoittaja Notreal
Vikavirtasuoja.
Jatkojohto joka sisältää vikavirtasuojan näyttää esim tältä,
tosin ulkonäöllisesti malleja on yhtä monta kuin valmistajiakin.

Kuva

Suoja toimii juuri kuvailemallasi tavalla, mittaamalla että vaihe- ja nollajohtimessa kulkee likimain sama sähkövirta.
Suoja ei kuitenkaan korvaa sulaketta koska se ei reagoi vaihe- ja nollajohtimen "oikosulkuun" koska sähkövirtaeroa ei silloin johtimien välille synny.

Suojaa hankittaessa tulee olla tarkkana että vikavirtasuoja on henkilösuojaukseen mitoitettu ( yleensä 30 mA ).
Palosuojaukseen tarkoitetut suojat eivät ehkäise henkilövahinkoja ( 300 ja 500 mA )

Oho, msalmi tuossa jo ehtikin vastata... No, kertaus on opintojen setä, vai miten se oli?

Lähetetty: 29 Tammi 2009 13:51
Kirjoittaja Veli-Matti
On ollut siinä kinttaalla että vetäisin omalla kustannuksella kiinteän johdon laiturin päässä olevalta pistokkeelta veneelleni. Matkaa tulee laiturin päähän 60-65 metriä, Dejah Thorin on siellä 45 huiteilla rannasta. Tähän asti sähköjä on vedelty siten että itse kukin on tuonut roikkansa ja niistä on sitten lainaillut vapaita pistokkeita.
"Ongelmana" on tuo vikavirtasuoja sillä sateella tahtoo joillakin unohtua pistotulpan suojaus ja vikavirta lyö pois päältä ja sitten on virran tarvitsijoilta töpselit pimeänä.
Kyselinkin jo tuossa sähköurakoitsijalta että miten se kannattaa tehdä ja kuulemma paras, halvin ja kestävin ratkaisu olisi tehdä se maakaapelilla johon laitetaan välille sinne tänne ulkopistorasioita.

Oulunsalo on niin pirun köyhä ja kitukasvuinen kunta että ajattelin tosiaankin sen verran sponsoroida sen paljon mainostettua merellisyyttä yhdellä sähköistetyllä laiturilla.

Mitähän nuo meinaa kunnantoimistolla kun ilmoitan sinne että nyt siellä on paikalla sähköurakoitsija joka vetää lain ja asetusten mukaiset sähköt B-laituriin ja Veli-Matti maksaa viulut ;-)

V-M maksaa viulut

Lähetetty: 29 Tammi 2009 21:58
Kirjoittaja Donna 28
Ethän Sinä voi kunnallista päätöksentekoa noin vain ohittaa, vaikkakin olisit yhteishyvällisisissä aikeissa Oulunsalossakaan. Sinun täytyy tehdä se aloitteen muodossa, jotta demokratian rattaat saavat paneutua muutaman vuoden asiaan.
Donna 28

Lähetetty: 30 Tammi 2009 08:21
Kirjoittaja Veli-Matti
En tietenkään voi mutta aina kannattaa vähintäänkin ilmoittaa ;-)

Tuommoisessa ratkaisussa on muuten materiaalikustannukset merkittävästi pienemmät kuin että hommaisi samanmittaisen hyvälaatuisen kumikaapelin ja sen päähän 4 pistoketta.

Lähetetty: 30 Tammi 2009 10:35
Kirjoittaja stresspill
Entäs jos tekisitkin sähkön itse paikanpäällä? dieselgeneraattorilla. No onhan siinä tietysti haittapuolia enemmän kuin hyötyjä, melu ja käyttökustannukset. Mutta jos sähköntarve ei ole jatkuvaa, eikä koneet ole kovin rajuja, niin pikkuisellakin geniksellä voisi pärjätä.

Lähetetty: 03 Huhti 2009 10:26
Kirjoittaja raimå
Satuin käymään vantaan Honkkarissa ja ylläripylläri sieltä löytyikin erittäin hyvä valikoima jatkojohtoja ja vieläpä suomalaista laatua olevia.

Hinnat olivat mielestäni erittäin kilpailukykyisiä ja valikoimassa oli kaksihaaraista IP44 piuhaa 5/10/15/20 metrisenä joka ei todellakaan ole perusrautakaupan valikoima nykyään. Lisäksi oli tietysti johtokeloja mutta en katsonut laatu/hintatasoa kovin tarkkaan. Edukkaita nekin kait olivat.

Ja tähän lisätään vielä erittäin ammattitaitoinen asiakaspalvelu ja helvetin hyvännäkönen ja mukava kassa niin mitä muuta työmies kaupaltaa tarvitsee, suosittelen:)

PS: myyjän kanssa keskustelin tosiaan tosta IP44 suojauksesta ja hänellä sama näkemys kuin mulla: sinänsä tuo 44 tulee siitä että kaapeli on kumia ja ulosoton päällä muovilätkät jousella. Kun ulostuloon laittaa sähkölaitteen kiinni, on suojaus aivan sama kuin muillakin kevyemmillä IP suojaustasoilla. Yleensä kaikki kumikaapelit ovat vähintään IP44 joten eipä siitä tartte kauheesti aivojaan rasittaa vaan lyö rahat kouraan...

Lähetetty: 03 Huhti 2009 12:26
Kirjoittaja Notreal
Jos teen tai ostan valmiin jatkojohdon, pidän ohjenuorana että
yli 25m pitkät kaapelit on 2,5 mm2 johtimilla...

Lähetetty: 03 Huhti 2009 12:44
Kirjoittaja Veli-Matti
Minusta se jatkojohdon neliömäärä riippuu enemmän siitä mitä sen päässä käytetään kuin sen pituudesta. 15 metrisen 1,5 neliön johdon päässä on jo aika turhauttavaa esim. hitsata jännitehäviöiden takia.
Mutta pelkkää tavanomaiseen laiturikäyttöön tuo 25m/2,5 neliötä on varmasti riittävä nyrkkisääntö.

Lähetetty: 03 Huhti 2009 13:00
Kirjoittaja Notreal
Veli-Matti kirjoitti:Minusta se jatkojohdon neliömäärä riippuu enemmän siitä mitä sen päässä käytetään kuin sen pituudesta. 15 metrisen 1,5 neliön johdon päässä on jo aika turhauttavaa esim. hitsata jännitehäviöiden takia.
Mutta pelkkää tavanomaiseen laiturikäyttöön tuo 25m/2,5 neliötä on varmasti riittävä nyrkkisääntö.
Ahaa, ruvetaan viisastelemaan....
Hitsauskonetta ei lasketa koska sen liitosjohto on 2,5mm2 tai ostajaa on huijattu myymällä sähköinen sädetikku;-)

Lähetetty: 03 Huhti 2009 13:12
Kirjoittaja raimå
Mites toi johdon paksuus menee noin niinkuin amppeerikeston mukaan? Siis että onko tuo 1,5:s piuha periaatteessa suunniteltu 10A tavaralle ja paksumpi 16A?

Lähetetty: 03 Huhti 2009 13:19
Kirjoittaja Notreal
Juuri näin.
Jos pistorasiaan tulee jännite 16A sulakkeen takaa, ei siihen saisi alle
2,5mm2 jatkojohtoa edes liittää, ei edes siinä tapauksessa että polttaa
toisessa päässä vain ikkunakynttelikköä.
Noin niikuin virallisesti.