Sivu 1/2
Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 15 Maalis 2015 23:59
Kirjoittaja caracal
Sähkölaitteiden lisääntyessä törmäsin tilanteeseen, jossa sekä kytkentäkiskon että sulakerasian paikat loppuu kesken. Ja rupesinpa pienessä päässäni ihmettelemään, miksi nämä kaksi värkkiä ylipäänsä ovat erillään. Näin on entisten omistajien jäljiltä mun veneessä, ja kaupallista hiluterjontaa katsellessa näyttää näin olevan tarkoitus ollakin. Eli kytkentäkiskolta menee pikku piuhat suleketaululle, ja sieltä edelleen laitteille.
Onko joku järkevä syy, ettei sulakepaikat voisi olla suoraan kytkentäkiskossa, sitten sulakkeen toisesta päästä lähtisi laitejohdot? Mielestäni tämä helpottaisi sitä käärmeenpesän järjestystä, vähemmän liitoksia ja koko homma menisi pienempään tilaan.
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 16 Maalis 2015 07:45
Kirjoittaja Qubik
Yleista on että miinus puolella on kisko ja plussan puolen johtot menee suoraan sulakkeisiin. Poikkeuksina on erillaan kasattut järjestelmät, missa katkaisin/sulakepanelit on kasattu pöytalla ja venessa olevaan aikaisemmin/muualla/jonkun toisen toimeesta asennetun sarjaan kytkeemiseksi käytettään esmes kytkentarima. Se, että sähkökaapissa on käärmeenpesä kielii huonosta asennusjäljesta. Siihen ei kytkentariman olemassaolo vaikuttaa.
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 16 Maalis 2015 16:47
Kirjoittaja raussila
Talvenaikana vaihdettu kaikki johdot veneeseen. Laitoin uudet sulakerasiat joihin virta tulee yhdellä johdolla ja jokaiselle lähdölle oma sulake. Sulakkeiden vieressä ledi joka syttyy jos sulake on palanut. Vaikutti aika muukavalta systeemiltä. Tulojohto pitää muistaa laittaa tarpeeksi isoa, ettie rupea lämpenemään. Tosin nykyiset ledivalot ei paljon virtaa kuluta, mutta onhan jääkaappi, lämmitin jne: Maajohdot kiskossa ja pääkatkaisia.
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 16 Maalis 2015 17:23
Kirjoittaja caracal
No tuo kuullostaa jo aika hyvältä. Osaatko vielä antaa kuvaa/linkkiä/tyyppimerkintää tai ostopaikkaa?
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 16 Maalis 2015 18:38
Kirjoittaja raussila
Tilasin netistä, en muista liikettä mutta Tampereelta autosähköfirma. Näkyi olevan Motonetissäkin myytävänä. Oli kymmenen ja neljän sulakkeen rasioita. 9-16 ekeä kappale. Venepuolella.
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 16 Maalis 2015 19:21
Kirjoittaja caracal
Ookkei... näitä tarkoittanet?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386965/L ... ulakkeelle" onclick="window.open(this.href);return false;
Tää on jokseenkin se, mitä kaipasin, kiitos.
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 16 Maalis 2015 19:27
Kirjoittaja raussila
juuri se
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 27 Maalis 2015 15:13
Kirjoittaja Moshulu
Sulakkeet suojaa johtoja ei laitteita. Siksi tulisi jokaisesta sulakkeesta lähteä vain yksi johto. Jos kuitenkin lähtee useampi johto tulisi sulake mitoittaa ohuimman johdon mukaan.
1,5mm2 = 10A
2,5mm2 = 15A
6mm2 = 25A.
Muista että miinusjohdossa kulkaa yhtä paljon virtaa. Siksi suosittelen että käytät parijohtoja jolloin jokaista + johtoa kohti tulee yhtä paksu - johto.
Katso kuvia "Moshulu sähkö" tuossa sähkölaitteet visti listalta.
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 27 Maalis 2015 20:52
Kirjoittaja Qubik
Sulake suoja virtapiiria. Ja sulake pitää valita laitteen sähkökulutuksen mukaan, nii kun johdin. Johdimen paksuus ei määrä automaattisesti sulakkeen kokoa!
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 27 Maalis 2015 21:13
Kirjoittaja venealeksi
Venesähköissä sulakkeella ja varokkeella suojataan nimenomaan johto.
Laitetta voidaan lisäksi suljata nopealla sulakkeella laitteen päässä.
Aleksi
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 27 Maalis 2015 21:25
Kirjoittaja Qubik
Joten johtojen mukaan kun mennään niin led kulkuvalo saa virran 10A sulakkeen kautta? Sanon aivan rehellisesti, että siinä palaa iloisesti koko pieni piirikortti ennen kun se sulakke laukea. Mutta mä en oo sähkömies ja auktorittettisemat "vanhat" gurut on varmaasti oikeessa.
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 27 Maalis 2015 21:33
Kirjoittaja venealeksi
Kytkintaulun sulakkeet on aivan liian hitaita elektroniikan suojaukseen.
Elektroniikkaa kuten plottereita yms. Suojataan ylijännite tilanteilta. Nopeilla sulakkeilla. Yleensä kuitenkin elektronisella jännitteen rajoituksella kortilla.
Jos sielä led valon piirikortilla jokin ottaa sen 10A tai yli niin se laite on valmiiks kaput.
Meillä on palstalla myös eräs erittäin kokenut elektroniikka laitteiden suunnittelija jolta olisi kiva saada kommentti suunnittelijan näkökulmasta.
Aleksi
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 27 Maalis 2015 22:49
Kirjoittaja CMK77
Tätä jään seuraamaan mielenkiinnolla.
Olette varmaan oikeassa mutta niin kuin qubic en ymmärrä miksi laittaisin 10A sulakkeen vain koska kaapeli sen kestää jos tiedän että kuorma tulee olemaan paljon pienempi.
Se sulakehan suojaa kaapelia sulaamasta jos se menisi oikosulkuun jostain syystä. Pienempi sulake hoitaa homman samalla tavalla.
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 27 Maalis 2015 23:09
Kirjoittaja venealeksi
Syy miksi korostan johdon suojaus ajattelua on enemmänkin se että laitetaan Riittävän pieni sulake kyseiseen johtoon.
Voi se olla pienempikin kun johdon kapasiteetti. Siittä ei ole haittaa.
Liian suuri sulake johdolle taas on iso riski.
Jos laitaa ison hakuvalon ja sille 30A sulakkeen ja väliin 1,5 neliön johdon niin voi alkaa muovit sulaa jossain vaiheessa.
Siksi on matti meikäläiselle helpompi ajatella sulakkeen mitoitusta johdolle.
Ja johdon mitoitusta laitteelle.
Palstaa kun lukee monenlaisella taustalla olevia ihmisiä.
Aleksi
Re: Sulakkeet kytrkentäkiskoon?
Lähetetty: 27 Maalis 2015 23:35
Kirjoittaja CMK77
Totta, kaikki ei ole perehtytnyt sähköön saloihin

. Mushulun nyrkkisääntö pitää siis käsitellä maksimiarvoina jonka kyllä tiesin mutta jota ei tullut selvästi esille.